+86-18822802390

Lekkevoolu klambrimõõturi kasutamise arutelu

Apr 22, 2023

Lekkevoolu klambrimõõturi kasutamise arutelu

 

1 Otsustades, kas rikkevooluga kaitsvas endas on probleem
Kui rikkevoolukaitset ei saa tööle panna või see on sageli kaitstud: kasutage jaotustrafos lekkevooluklambermõõturit, et kinnitada kolmefaasiline juhe ja nulljuhtmed vahelduvvoolu kontaktori või lekkekaitselüliti väljalaskeküljel ning rikkevoolu aktiveerimine Kaitsja pannakse sunniviisiliselt tööle. Kui lekkevoolu klambrimõõdiku kuvatav väärtus on hetkel suurem kui 300 mA, näitab see, et jääkvoolukaitse on hea. Sel ajal kasutage lekkevoolu klambrimõõturit, et hinnata, milline faas lekib; vastasel juhul tuleks see parandada või rikkevoolu töökaitse välja vahetada.


2. Tehke kindlaks, milline faas ja faasiliin lekib
Jaotustrafos ühendage madalpingeliini juhtiva vahelduvvoolukontaktori väljalaskeküljel olev nulljuhe lahti ja seejärel paigaldage ühele faasile eemaldatud kaitsmesüdamik ja mõõtke faas lekkevooluklambermõõturiga. , on mõõdetud näidiku väärtus faasi lekkevoolu väärtus. Mõõtke teiste faaside lekkevoolu väärtused järjestikku samal viisil.


Selleks, et vältida instrumendi suurte voolukahjustuste tekkimist liinil faasijuhtme maanduse tõttu (nt keegi kasutab ühe liini meetodit ühte kohta, et varastada elektrit jne), lülitage esmalt sisse käik lekkevoolu klambrimõõtur katsetamise ajal maksimaalsesse vahemikku; kui kuvatav väärtus on väike, siis lülitage lekkevoolu klambrimõõturi vahemik milliamprite mõõtmiseks.


3 Pärast lekkega faasiliini määramist määrake lekke koht
Jaotustrafos sisestage kontrollitav faasijuhe kaitsmesüdamikku, ühendage lahti nulljuhe ja ülejäänud kahe faasi kaitsmed ning kasutage pinge all oleva faasijuhtme mõõtmiseks lekkeasendi määramiseks lekkevooluklambermõõturit. Efektiivsuse parandamiseks saab pardalaua asukoha valida rea ​​keskel. Avastamise kaudu hinnatakse, kas lekkekoht asub liini esimeses või teises pooles ning seejärel tuvastatakse liinilõik, kus leket kahtlustatakse. Analoogiliselt on tuvastusulatus kitsendatud. Lõpuks tuvastage kindlaksmääratud väikeses vahemikus faasijuhtme tugiisolaator ja tuvastage faasijuhtmega ühendatud kasutaja ühendusliini faasijuhe vahemikus (seda saab teha maapinnal või kui isolaator tuvastatakse samaaegselt) lekke konkreetse asukoha kindlaksmääramiseks.


Madalpingeliini jõuülekande korral saab tuvastada ka madalpinge abonendiliini lekkevooluklambermõõturi kahtlustatavas vahemikus. Katsetamisel tuleks ühefaasiliste kasutajate faasijuhe ja nulljuhe asetada korraga lekkevooluklambri mõõturi lõugadesse; ka kolmefaasiliste kasutajate kolmefaasilised juhtmed ja nulljuhtmed tuleks samaaegselt lõugadesse panna. Kui lekkeviga puudub, on koormusvoolu magnetvoo faasisumma hetkel null ja lekkevoolu klambrimõõturi kuvatav väärtus on samuti null; lekkevoolu korral saab tuvastada lekkevoolu väärtuse.


4 Kontrollige, kas kasutaja sisejuhtmeid ja seadmeid ei leki


Mõõtke lekkevooluklambermõõturiga lekkevoolu väärtust kasutaja voolu sisselaskeliinil ja pange samal ajal kasutaja elektriseadmed ja lambid ükshaaval sisse ja välja ning leidke lekkevool, vaadates lekkevoolu muutust. lekkevooluklambermõõturiga mõõdetud lekkevoolu väärtus Kui kõik seadmed ja lambid on normaalsed või lekkega seadmed on välja võetud, kuid lekkevooluklambermõõtur näitab, et kasutajal on lekkevoolu endiselt olemas, võib juhtuda, et kasutaja pingeliinil on leke. Seda tuleks käsitleda iga juhtumi puhul eraldi. Eelmaetud ja varjatud torustiku lekkevea korral saab kasutada ainult liini vahetamise või juhtmestiku ümberpaigutamise ravimeetodit.


5 probleemi, mida peaksite teadma
1 Lekkevigade otsimisel tuleb madalpingeliini juhtivat vahelduvvoolukontaktorit sundida lühiajaliselt toidet saatma.


2 Lekkevigade otsimisel pöörake tähelepanu ohutusele. Keegi peab jälgima ja võtma ohutusmeetmeid. Lekkevoolu klambrimõõturi andmete lugemisel tuleb kindlasti hoida inimkeha ja pinge all olevate osade vahel ohutut kaugust. Lekkevoolu klambrimõõturil on kõige parem kasutada funktsiooni HOLD (andmete hoidmine).


3 Kõrgetasemelised harmoonilised häirivad väikese arvu rikkevooluga kaitsmete tööd, mis võib põhjustada nende talitlushäireid. Kui jaama piirkonnas on suuri harmooniliste allikate kasutajaid, nagu vahesagedusahjud, tuleks sellised kasutajad tuvastamise ajaks ajutiselt tegevusest kõrvaldada.


4 Lekkevooluklambermõõturite kasutamine on eriti tõhus "üks liin, üks koht" elektrivaraste leidmisel ning selle eripäraks on see, et lekkevooluklambermõõturid näitavad suuri väärtusi, ulatudes sadade milliampriteni või isegi mitme amprini. Tundmatuid elektrivarastajaid saab otsida ülaltoodud meetodil ning sellises elektrivarguses kahtlustatutel on võimalik minna otse oma majapidamisjuhtmete juurde lekkevooluklambermõõturiga kontrollima.

 